            壓力開關設定值的調整

            今天給大家介紹下壓力開關的設定,先介紹不可調切換差的 。

            不可調切換差的控制器設定值調整步驟,舉例說明如下:
            例一】選用型號502/7D訂貨號為0811600的壓力控制器,要求將壓力上升至0.5MPa(上切換值)發出觸點信號,其操作步驟如下(如圖一所示):
            1.松開鎖緊器,將產品旋入壓力校驗臺的螺紋接口上,注意用扳手夾持傳感器的平面部分,防止開關殼體與傳感器發生相對轉動;
            2.打開蓋板,將電纜穿過電纜接口接入端子板中,電纜另一頭接上萬用表;
            3.將壓力加至0.5MPa此值可從標準壓力計中讀出;
            4.順時針旋動設定值調節螺桿,使設定值由大變小,直至開關觸點在0.5MPa處切換;
            旋緊鎖緊器,調節壓力校驗臺的壓力,使壓力在0.5MPa上下來回變化,檢驗壓力上升時,觸點的切換值是否是0.5MPa,此值即為要設定的上切換值,其對應的下切換值應是0.5MPa減去切換差0.035MPa(左右),即為0.465MPa(左右)。        